← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#оперативно-ремонтный персонал

Организация работ в серверной?

Валерия
ВалерияЭксперт
Опубликовано 2 недели назад

Добрый день, коллеги!

В офисе имеется серверная и по каким-то причинам на нее никто ранее не обращал внимания, а я вот решила озадачиться.

Весь ИТ-отдел не имеет группы, при этом регулярно проводит работы в серверной. В ней также расположен большой распределительный щиток, иногда нужно "включить выключенное" (прямая цитата айтишника).

С приказами по ответственным, необходимым группам допуска и правам - мне все ясно.

Но есть несколько вопросов:

  1. Какие работы в серверной будут относится к работам по НД/распоряжению, а какие в порядке текущей эксплуатации? Может есть у кого-нибудь конкретные примеры, потому что я не могу перестроить свой мозг с больших подстанций на серверные, реально впадаю в ступор (еще и из-за отсутствия понимания в чем вообще заключаются работы в серверной).
  2. Есть ли у кого-нибудь ИОТ по работе в серверной или подобных ЭУ? Была бы очень признательна.
  3. Какие СИЗы нужны для работы в серверной? Диэлектрические коврики мне очень хочется на пол кинуть, про перчатки что-то я сомневаюсь (да простят меня все боги электроустановок, но мне становится забавно от мысли переключения автомата в щитке в огромных перчатках).
  4. Оперативный журнал будет существовать в каком-то виде? Как бы нет человека типа диспетчера или начальника смены, который занимается состоянием ЭУ в течении смены, отдает распоряжения на работу и тд. Работник после переключения сам занес и все? Или его вообще не надо?

В общем, в моей голове пока что по полочкам ничего не может разложиться, буду благодарна за помощь и практический опыт!

Ответы (4)

Капитан
2 недели назад· #2

Категории работ в серверной

Категория работ Какие работы входят Кто выполняет / условия

В порядке текущей эксплуатации

Мелкое обслуживание без снятия напряжения вдали от токоведущих частей:

• Протирка корпусов стоек и шкафов от пыли.

• Замена перегоревших ламп освещения (на высоте до 2,5 м).

• Подключение патч-кордов в коммутаторы, монтаж не подключенного к сети ИТ-оборудования в стойки.

• Внешний визуальный осмотр ИБП, стоек, кабелей.

Выполняется единолично оперативным (или оперативно-ремонтным) персоналом на закрепленном за ним участке. Задание дается устно, оформляется записью в журнале.

По распоряжению

Работы со снятием напряжения или требующие краткосрочных мер безопасности:

• Измерения параметров электросети, тестирование заземления.

• Замена неисправных розеток, автоматических выключателей или автоматов в распределительном щите (РЩ) серверной.

• Подключение/отсоединение силового питающего кабеля к ИБП или серверным стойкам. Письменное или устное задание. Оформляется в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. Действует не более одной смены.

По наряду-допуску

Особо опасные или комплексные работы:

• Капитальный ремонт ГРЩ или распределительных щитов, питающих серверную.

• Полный монтаж новой системы заземления или реконструкция ИБП с изменением схемы питания.

• Любые ремонтные работы сторонних организаций (подрядчиков) в действующих электроустановках серверной. Оформляется на специальном бланке. Требует назначения ответственных лиц (выдающий наряд, допускающий, производитель работ).

Oksana
OksanaЭксперт
2 недели назад· #3

У нас тоже серверная - ЛАЗ связи, до 1000 В, работы в порядке текущей эксплуатации. Серверная с распред. щитком - электроустановка до 1000 В. Значит применяются ПОТ при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда № 903н) . Поскольку у нас еще и ЛАЗ связи - дополнительно Приказ Минтруда № 867н ПОТ при выполнении работ на объектах связи.

У нас есть: ответственный за электрохозяйство, у него 5 гр. - административно-технический персонал (он же начальник службы). Утверждает перечень работ, выдает распоряжения, организует обучение и пр. ЭРТОСники, работающие в серверной не ниже 3 гр. - оперативно-ремонтный. Выполняют работы по перечню текущей эксплуатации единолично или бригадой.

2 гр - минимум для тех, кто просто заходит в серверную и работает за компьютером, но не лезет в щиток. 3 гр для тех, кто "включает выключенное" в щитке, меняет автоматы, подключает оборудование и тд. Со 2 гр у нас нет (если только по очередности присвоения групп по э/безопасности). Сейчас все с 3 или 4 группами. Начальник службы - с 5 гр., ведущие инженеры - с 4 гр., инженеры и техники - с 3 гр.

Наряды нужны для работ на ВЛ, КЛ, в ОРУ, работ под напряжением и подобных серьезных вещей. У нас работы в порядке текущей эксплуатации со снятым напряжением без наряда-допуска.Нужно разработать и утвердить Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. В нем - какие работы единолично или бригадой, какая группа нужна. Работы в порядке текущей эксплуатации - это постоянно разрешенные. Не нужно каждый раз оформлять наряд, распоряжение или проводить целевой инструктаж. Работник просто делает свою работу по ДИ и в соответствии с ИОТ.

СИЗ у нас: диэлектрический коврик перед щитком, диэлектрические перчатки всегда в наличии, указатель напряжения до 1000 В, защитные очки при операции с автоматами, каска-электрозащита, заземления переносные при работах со снятием напряжения, плакаты и знаки безопасности- "Не включать! Работают люди".

Про перчатки вы правы, переключать автомат в диэлектрических перчатках то еще удовольствие. Но по ПОТ одно из основных средств защиты . На практике их надевают при непосредственной работе с токоведущими частями под напряжением или при снятии напряжения. При простом щелчке автомата работают с коврика.

Оперативный журнал да, нужен.

Работник может сам заносить запись после выполнения работы. Журнал хранится тут же в серверной или у ответственного за э/хозяйство.

Пример, ИОТ:

00025547.docx
25kB

Нашей поделиться не могу, своя специфика, да и они все "на удаленке".

Еще - углекислотный огнетушитель в серверной.

Eka
2 недели назад· #4

⮑ Валерия Добрый день, Валерия

Я сначала очень много написала, но все таки самое безопасное будет закрыть щиток на замок, прописать в инструкциях ИТ-отдела запрет на переключения, оформить айтишникам I группу внутри организации и навсегда забыть про РТН и МО и ПО

Касательно серверов - это просто большие компы, в несколько раз, а то и больше, мощнее ваших офисных компов.

Нооо само помещение серверной РТН считает ЭУ, ну штош, тогда: используем аргумент- айтишники работают с электроприемниками (серверами, коммутаторами), но силовую часть (кабели питания, щит, автоматы) айтишники не обслуживают. Ну реально, пусть электрика вызывают, ничего страшного не случится, если подождут и будет сильно меньше затрат у работодателя.

Я сама работала системным администратором пару месяцев, пока не нашли нового (но щитка у меня не было в серверной), поэтому абсолютно законно была 1 группа по ЭБ без медосмотра, психиатрического освидетельствования и присвоения 3 группы до 1000В.

saffmarina
2 недели назад· #5

⮑ Валерия , ох это моя боль))) У меня IT-шники безопасники. Настройка оборудования и установка специализированного ПО на Сервера свои и у Заказчиков. Перелопатила все что только можно.

Вывод: все интерпретируют работу в серверной по своему. Кто-то считает их электроустановками, кто-то нет. Каждый приводит свои "железные" доводы. Мы по требованию для выполнения контракта одного из заказчиков обучили четырех своих сотрудников на 2 группу как Вспомогательный персонал. Аттестовали в РТН. Но протоколы выдали с последующей аттестацией на год (а не на три, как. Я написала им письмо с просьбой разъяснить ситуацию

zapros-razyasnenii-054-pismo-v-rostexnadzor.docx
16kB

На что местный РТН нам дал ответ что Вспомогательного персонала как так такового существует (хотя в протоколах у наших сотрудников именно так и прописано). Не выпендривайтесь. Обучайте как оперативный и все у вас будет хорошо.

В общем ориентируемся на мнение по серверным местных РТН

Ваш ответ