Добрый день.
Наш Роспотребнадзор считает, что фраза из СП 2.2.4285-26 п.15 "Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год" является определяющей и распространяется на все рабочие места, несмотря на первое предложение данного пункта: "Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливаются хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и (или) ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда."
У кого какой опыт есть по взаимодействию с Роспотребнадзором по данному вопросу?
Ответы (3)
В п. 15 СП 2.2.4285-26 есть 2 предложения и инспекторы любят брать, что контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год. А 1-е предложение это условия, когда вообще нужен контроль - если фактор есть, он не в норме, либо были изменения (ремонт, модернизация, мероприятия по улучшению условий труда). То есть норма не про меряем все и всегда, а про меряем, когда есть основания.
Работодатель может установить периодичность контроля с учетом рисков. И ежегодные замеры это не обязанность, а ваш выбор в ППК. Причем можно делать чаще, если считаете нужным.
Мы ежегодно проводим контроль параметров микроклимата и контроль уровней электромагнитного поля (ЭМП) в УВЧ/СВЧ‑диапазоне с периодичностью, установленной на основании экспертных заключений по объектам излучения (у нас в ППК - 1 раз в 3 года). По остальным ВОПФ превышений гигиенических нормативов не зафиксировано, замеры не требуются. При изменении оборудования, режимов работы или после модернизации контроль проведем внепланово.
Добрый день.
Если написать однозначную норму, то как штрафы собирать?
А в целом:
"Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год."
Четко определяет, никаких исключений не делает, никаких "но..". Контроль параметров микроклимата должен осуществляться.
А вот на рабочих местах:
Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата на рабочих местах устанавливаются хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и (или) ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда.
Поэтому, если на рабочем месте микроклимат соответствует нормативам, то контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год.
P.S. Я с этим не согласен)