← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#сигнализация

Сбой в системе АПС, что это может быть?

Людмила
Опубликовано 4 недели назад

Доброго дня! Коллеги, подскажите, кто по пожарной части разбирается. Что-то у нас с системой АПС происходит, загорается один шлейф, сигнал проходит в пожарку, проверяем датчики на этом шлейфе- не горят. По прибору показывает, что сработал совсем другой шлейф.. и время немного разнится. Что это может быть? Был инженер обслуживающей организации, сваливает все на нашу невнимательность. Конечно буду от него добиваться полноценного обследования системы. Что это сбой какой-то?

Ответы (5)

Валерия
ВалерияЭксперт
4 недели назад· #2

Добрый день, @Людмила

Ну все таки вопрос не для этого форума, у нас тут в основном охрана труда, даже специалистов по пожарке/промке/экологии/ГОиЧС маловато, а вы тут такой технический вопрос задаете😀

Вам 100% надо требовать проверки АПС от обслуживающей организации, кроме них никто вам ничего не подскажет)

Если спихивают на вашу невнимательность без конкретных рекомендаций - сообщите им, что у вас есть возможность их заменить и не будет у них больше денежек)

Владимир Беликов
4 недели назад· #3

1) Да здесь, что угодно может быть. Например, кто-то долбанул (задел) распаячную коробку и минусовые (или плюсовые) провода разных шлейфов соединились..... Попросите Ваших инженеров отключить шлейф, который глючит, от клемм прибора и поставьте оконечный резистор (небольшой пластиковый корпус с двумя проволочными ножками и который сообщает ППКП, что шлейф цел) прямо на клеммы. Если прибор всё равно выдаёт «Пожар» или «Неисправность», значит виноват прибор. В противном случае, дело в проводке. 2) А вообще-то, у Вас ложное срабатывание и спец должен разобраться и устранить причину. ВЫ: 1. В Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты соответствующую запись сделали? 2) Напишите официальное письмо в обслуживающую организацию: "Согласно договору на обслуживание ....., при ложном срабатывании вы обязаны провести диагностику и устранить причину (такой пунктик должен быть в Договоре). Прошу направить специалиста для выяснения причины расхождения между сигналом прибора и фактическим состоянием датчиков. В случае отказа оставляем за собой право обратиться в территориальный ГПН..."

Zhao
4 недели назад· #4

Насколько старое у вас оборудование? У нас в больничке периодически ложная тревога срабатывает. Обслуживающая организация советует поменять старьё, говоря, что это повсеместно встречается. Сумма вроде не сильно большая, но наш бюджет пуст.

Игорь
4 недели назад· #5

У вас на объекте каки-либо ремонтные работы производились до глюков с АПС? Хоть малярные хоть электромонтажные?

Елена
ЕленаЭксперт
4 недели назад· #6

⮑ Людмила Ошибка конфигурации программного обеспечения. Невнимательность? По жопе такому подрядчику!

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.