← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#другое

Группа по электробезопасности для подключения генератора?

KA
Опубликовано 1 месяц назад

Добрый день.

Помогите понять какая группа должна быть у работника, который будет один производить подключение бензинового генератора через перекидной рубильник.

Установка до 1000В .

Дано: сам ИП и техник (по факту разнорабочий). оба на сегодняшний день имеют 2 группу до 1000 В административно-технического персонала непосредственно организующего работы в электроустановках.

Нужно переводить техника в оперативный персонал с 3 группой, а ип делать 4 чтобы допускал или возможно техника нужно оставить административным персоналом, но с 4 группой?

Ответы (1)

May Day
May DayЭксперт
1 месяц назад· #2

⮑ Kaleria образно говоря - любое подключение кроме "вилку в розетку" и включение кроме как "кнопкой" можно сделать только имея группу

Нужно переводить техника в оперативный персонал с 3 группой, а ип делать 4 чтобы допускал или возможно техника нужно оставить административным персоналом, но с 4 группой?

Если вы хотите что-то типа этого:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

И судя по слову "допускающий" вы хотите выдать наряд или распоряжение, то технику достаточно II группу, как члену бригады. Не обязательно куда то "переводить". Приказом пришиваются права ремонтного персонала без лишний телодвижений

Не понял кого вы называете ИП. Если это индивидуальный предприниматель, то пусть работает один. Его смерть в результате его работы вас вообще не волнует (если он не помер от каких то левых вредных и опасных производственных факторов связанных с вами, но не связанных с его работой)

Если этот загадочный человек ИП - ваш, то ему нужно IV и пришить права оперативно-ремонтного персонала. И он будет допускающий+производитель (+выдающий наряд, но это не очень рекомендовано, потому что вам придётся пользоваться неточностями в правилах)

Для пришития прав оперативно-ремонтного персонала нужно провести этому ИП дублирование и противопожарные и противоаварийные тренировки (всё вместе минимум 12 рабочих смен). Достаточно распоряжения о допуске к дублированию и тренировкам + распоряжения о допуске к самостоятельной работе, где вы закрепили эти ЭУ за этими загадочным ИП

Ваш ответ