← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#огнетушители

Подошел ли срок ОУ-3?

DA
Опубликовано 2 месяца назад

Добрый день! У нас присутствует огнетушитель ОУ-3 от Ярпожинвест, дата изготовления 08.2013, перезарядка была 08.2022, повторная указана на баллоне 08.2027.

В самом паспорте на огнетушитель указано, что срок службы огнетушителя НЕ МЕНЕЕ 10 лет, а срок службы баллона 20 лет.

Объясните, пожалуйста, я правильно понимаю, что его давно надо было списать? Путает только то, что организация, проводившая перезарядку указала 2027 год и фраза НЕ менее в паспорте на огнетушитель.

Ведь хоть баллон и может прослужить 20 лет, весь огнетушитель необходимо выводить из эксплуатации через 10 лет?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Юлия
Юлия✓ Эксперт решения
2 месяца назад· #2

⮑ Darya

Вы правильно понимаете, что огнетушитель пора списать. Не менее 10 лет - это максимум 10 лет.

Организация не разбиралась, они просто к предыдущей дате добавили 5 лет и всё

KATE
KATEЭксперт
2 месяца назад· #3

⮑ Darya Когда вы отвозите огнетушитель на перезарядку в лицензированную организацию, они проводят гидроиспытания. Если огнетушитель испытания выдержал, его наполняют и возвращают вам обратно. Так что со списанием в таком случае можно не торопиться.

Владимир Беликов
2 месяца назад· #4

1) 10 лет - это МИНИМУМ 10 лет. Срок службы огнетушителя не менее 10 лет - это гарантия, т.е. период, в течение которого производитель гарантирует, что всё устройство будет, в этот период, обязательно работать. Если огнетушитель техническое обслуживание прошел успешно, Акт дефектовки на неработоспособные огнетушители отсутствует (п.5.1.8 ГОСТ Р 59641-2021) и выдавать не собирались, как бы Вы не умоляли его оформить, то огнетушитель полностью пригоден для эксплуатации и его можно использовать дальше. ГОСТ Р 59641-2021 заменил СП9 и стал основным документом, определяющим процедуры обслуживания и испытаний огнетушителей. 2.) А потом утилизация от 300 руб. за огнетушитель, в зависимости от типа огнетушителя. А если старые огнетушители просто выбросите, и кто-то-нибудь заложит, то штраф на руководителя до двухсот пятидесяти тысяч руб. по статье 8.2. КоАП РФ.

Ваш ответ